什么是超配率?
所谓的超配率就是一套多联中央空调系统内(一个主机带多个内机谓之一个系统)所带的室内机的制冷量之和大于室外机,他们的比值就是超配率。说通俗点就是一个系统室内机的匹数之和大于室外机。
超配的主要目的是为了降低中央空调设备的造价,目前市场上的中央空调,一般超赔率上限在130%,但也有特例,某品牌的中央空调4-12P,14-16内外机超配150%。
为什么要超配?超配的决定因素有哪些?
超配的技术意义:一套中央空调系统的关键部位是外机,而外机的关键部位就是压缩机,当然一套系统的硬件的好坏除了压缩机外,还包括控制系统部件、机内各个部件的科学合理流畅的布局,和组装工艺的要求以及验收标准------就是整套系统的技术含量都好的空调才是真正好的空调。
高超配率恰恰成了检验一套空调系统好坏的重要标准:冷媒压得出去,收的回来,能效比还高,说明这种空调的技术好,所以才能带的动更多的内机。因此,超配率高的空调系统,用户不要被误导成过度使用带来使用寿命的缩短,而要认清事实,高超配率的空调相对来说系统使用的技术好些。
安装场地对超配的要求:在实际工作中,中央空调的从业人员需要从用户的实际需要和场地出发,去建议和设计合适的空调。详细如下:
1、中央空调考虑管路总长度与室内外机间的落差,管路越长,能量衰减越严重;内外机间落差越大,衰减越大;室外机选的就要大一些,即超配率就要小。
2、如果冬季采暖,要考虑结霜化霜问题,室外机相应配的要大一些。也就是说北方室外温度较低,而客户又要靠空调采暖,则超配率就要小。而南方不一定参照这个要求。
3、常住人口确实不多,系统内内机数量也不少,超配率就可以大一些。大家记住,在部分房间开启的前提下,采用小容量的室外机节能性更好。