空调机选择安装选择

来源:山东英特机械科技有限公司 时间:2018/5/20 编辑:管理员

环保空调机应安装在室外,需全新风运动,不得采用回风方式。

如条件许可主机应尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处,如磨光,厕所,厨房等。

环保空调可安装在墙壁上,屋顶上或室外的地坪上,车间防尘节能空调应避免风管过长(如KS-18型)。一般长度15-20米最佳,并尽可能减少风管弯头或不用弯头。

环保空调主机运行时,要打开一定面积的门或窗,以便通风换气,若没有

足够的门窗时,应加装排气扇,并保证排气量为环保空调总送风量的80%。

环保空调主机支架需要钢结构焊接而成,并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。

一般节能环保空调换气次数参考:

一般环境要求换气次数为25-30次/小时

人流密集的公共场所,要求换气次数30-40次/小时

有发热设备的生产车间,要求换气次数50-60次/小时

在较潮湿的南方地区换气次数应适当的增加,而较炎热干燥的北方地区刚可适当减少热气次数

机组数计算方法

■换气次数的定义:换气次数(次/小时)=室内总送风量(m3/h)÷(室内面积(㎡)×室内的高度(m))

■使用机组数量=场地体积×换风次数÷机组风量

■岗位送风应根据实际情况另行选配,总风量可适当减少。

■科瑞来节能环保空调机室内各种不同安装方式

室内送风管道必须与空调机之机型匹配,按实际安装环境及出风口数量,设计合适的送风管道,以KS-18为例:安装风管长度20米,而且为保持风速,较长的管道一般采用变径方式。

节能环保空调安装方式

节能环保空调(蒸发式冷气机)常规安装方式可分为:

挂墙安装、窗户安装、楼面安装、星瓦顶安装、落地安装;

效果设计安装类型可分为:

直接送风(不走管道) 管道送风 局部(区域)送风