医药工业洁净厂房的净化空调系统作为一种特殊的空调系统,与常规的舒适性空调系统相比,在能耗、压力控制、气流组织和空气过滤方面,均有很大的不同。但是,在医药工业洁净厂房净化空调系统的调试过程中,经常会发现由于设计时考虑不周而导致的问题。
双风机系统风压设计不准确
由于医药工业洁净厂房的特殊性,净化空调系统的送、回风管道比较复杂,而且管路较长,因此局部阻力及沿程阻力较大。为避免因采用一台高风压风机在系统运行过程中产生较大的噪声和振动,往往选择双风机系统。但是,在采用双风机的净化空调系统中,往往所选择的风机风压偏大,造成能源的严重浪费。例如在烟台某制药厂的净化空调系统中,其中两个净化空调系统的空调机组采用了双风机配置,设计送风量分别为13785立方米/小时和7725立方米/小时。在各系统总送风管、回风管和高效过滤器调节阀全开的状态下,各高效送风口实测风量之和分别为20298立方米/小时、12495立方米/小时,分别比设计风量大47%和62%;对于设计送风量为13785立方米/小时的空调机组,如果只开送风机而不开回风机,则各高效送风口实测风量之和为13141立方米/小时,仅仅比设计风量少5%。
造成这种现象的原因在于风机的全压远远大于克服系统的阻力所需要的压力,使风机的工作点发生偏移。为了使空调系统回到正常的工作状态,必须人为地增加系统阻力,但这样会造成系统运行能耗增加。
净化空调系统的系统阻力主要由风管的沿程及局部阻力、系统末端高效空气过滤器的阻力,以及空调机组本身的阻力(包括机组内盘管,初效、中效空气过滤器及箱体的阻力)构成。造成风机风压偏大的原因,是设计者对系统阻力计算不准确。设计者在选择风机风压时,一方面应根据所计算的系统沿程及局部阻力进行估算,同时,对于克服空调机组自身的阻力部分,应由设备制造商根据设计条件进行考虑。这样才能避免余量过大,使系统在合理、节能的状态下运行。
双风机系统送回风机配置不当
制药厂的双风机净化空调系统不仅可以通过电动调节阀(调节排风量或回风量)来维持房间的压差,而且可通过开启电动阀、关闭电动阀使回风机起到排风机的作用,满足医药洁净厂房消毒排风的要求。但在调试中,应处于负压进风状态的新风段有时会出现正压排风现象。究其原因,出在回风机与送风机的风压配置上。在设计中对回风机的全压选择不合理,使回风机在实际运行时,机组内的风压零点不是在排风段和新风段的交接面上,而是向前偏移,导致应处于送风机负压内的新风口仍处于回风机的正压中,使系统无法正常运行。
车间防尘节能空调针对上述情况,在净化空调系统采用双风机方式时,除了应进行系统阻力的计算外,还应根据系统的风压零点位置来确定回风机与送风机的全压,选择合适的风机;或采用送风机段和回风机段脱开布置,对新、回、排风阀门在机外连接的方式。