一、空调系统调试 

调试负责人:xxx 调试人员:xxx

二、调试前准备工作
系统在安装完毕,试压合格,会同建设单位进行全面检查,全部符合设计,施工及验收规范和工程质量检验评定标准要求,然后再进行设备调试。

1、准备工作

1) 熟悉设计图纸和有关技术文件,弄清楚送(回) 风系统、供冷和供热系统、自动调节系统的全过程;

2) 备好调试所需要仪器仪表、必要工具和有关记录事宜;

3) 准备好电源、水源、冷热源。

2、通风、空调系统运转前的检查

1) 核对通风机、电动机的型号、规格应与设计相符

2) 检查紧固部位是否牢固,减振底座应调平,皮带轮或联轴器应调正。轴承处的润滑油应足够,而且润滑油的种类和数量应符合设备技术文件的要求;

3) 电气部位应有防护、保护安全措施。

三、调设备性能测定与调整
1、冷却水塔(略)

2、水泵调试

1) 机械部份检查

a) 检查安装型号是否正确;

b) 清洁泵组四周及确保无阻碍物;

c) 验查泵流体方向是否正确;

d) 验查泵体螺丝及泵固定螺丝必须联接牢固;

e) 用手转动叶轮须正常;

f) 水泵与马达连轴器同心度要调正;

g) 检查减震器水平是否达到规范及确保自由摇动;

2) 电气部分检查

a) 检查马达安装型号是否正确;

b) 检查起动继电器及电流过载器型号是否正确;

c) 检查总断路开关型号及电流是否满足马达满载要求;

d) 起动盘进/出接线是否正确;

e) 检查控制回路;

f) 检查所有接线螺丝是否达到牢固;

g) 清洁起动盘内外一切垃圾;

h) 马达及进/出接线进行绝缘测试,并达到规范;

i) 检查供电控制回路,测定起动程序正确;

j) 紧急停止控制必须正确、良好。

3) 试运转及设定

a) 检查泵进/出阀门开关达到畅顺正常;

b) 进/出压力达到正常;

c) 关闭出水阀门及测定供电电压达到正常;

d) 启动水泵、检查水泵转向正确;

e) 慢慢开启出水阀门,达至设计泵压;

f) 检查水泵减震器,泵体震动及噪音情况;

g) 检查水泵马达各相位电流及平衡;

h) 重新起动水泵,调整继电器转换时间(直接起动除外) ;

i) 再次复核泵压及程序;

j) 调整电流过载保护器至运行电流105%-110%;

k) 记录所有数据。

3、空调处理机

1) 机械部分检查

a) 检查安装型号是否正确;

b) 清理空调处理机内外垃圾及确保无阻碍物;

c) 检查所有风管阀门工作正常,并在正确位置上;

d) 使用手转动皮带轮须畅顺正常;

e) 调整风机马达皮带轮同心度;

f) 确保皮带轮安装牢固;

g) 检查及调整皮带松紧;

h) 调整检查减震器水平达到规范及确保自由摇动;

i) 检查过滤网安装妥善及过滤网清扫干净;

j) 检查冷凝水盘排水达至正常;

k) 检查所有水管连接正确;

l) 检查所有水阀门畅顺正常;

m) 检查所有阀门开关在正确位置。

2) 电气部分检查

a) 检查马达安装型号是否正确;

b) 检查起动继电器及电流过载器型号是否正确;

c) 检查总断路开关型号及电流须满足马达满载要求;

d) 检查起动盘进/出接线是否正确;

e) 检查控制回路;

f) 检查所有接线螺丝是否达到牢固;

g) 清洁起动盘内外一切垃圾;

h) 马达及进/出接线进行绝缘测试;

i) 供电控制回路,测定起动程序正确;

j) 紧急停止控制必须正确、良好;

3) 试动转及设定

a) 检查及测定供电电压;

b) 启动空调机,检查转向正确;

c) 量度及调整风机转数、风量及风机压力;

d) 检查所有风控制阀门工作达至正常;

e) 重新起动空调机,调整继电器转换时间(直接起动除外) ;

f) 检查空调机减震器,泵体震动及噪音情况;

g) 检查空调机马达各相位电流及平衡;

h) 调整电流过载保护器至运行电流105%-110%;

i) 检查及冷水压力达到规范正常;

j) 检查及调整温控制程序功能正常;

k) 检查所有控制阀正常;

l) 检查进/出风温度及湿度;

m) 记录所有数据。

5、盘管风机

1、检查安装型号是否正确;

2、检查管道安装正确;

3、检查接线必须正确;

4、清理盘管风机内外垃圾及确保无碍物;

5、检查过滤网安装妥善;

6、检查冷凝水盘排水正常;

7、检查保温确保无损;

8、使用手转动叶轮须畅顺正常;

9、检查及测定供电电压达到正常;

10、检查快、中、慢速对应变速控制;

11、检查盘管风机震动及噪音;

12、检控制阀功能正常及对应控制温度开关;

13、检查运转电流;

14、检测出/入风温度;

15、记录所有数据。

6、离心式冷冻机组;

1、离心式冷冻机组;

2、真空试验;

3、水流开关是否正确联动;

4、进/出压力达到正常;

5、检查进/出阀门及电阀门开关达到畅顺正常;

6、检查控制回路;

7、马达及进/出接线进行绝缘测试,并达到规范;

8、满负载测试;

9、根据冷冻机厂家调试要求;

四、风空调系统的风量测定与调整

1、按工程实际情况,绘制系统单线透视图、应标明风管尺寸,测点截面位置,送(回) 风口的位置,同时标明设计风量、风速、截面面积及风口外框面积;

2、开风机之前,将风道和风品本身的调节阀门,放在全开位置,三能调节阀门放在中间位置,空气处理室中的各种调节门也应放在实际运行位置。

3、开启风机时进行风量测定与调整,先粗测总风量是否满足设计风量要求。

4、检查所有支管上防火阀,调风阀及电控阀必须全开;

5、所有风口上调向叶调整到垂直;

6、开启风机量度各风口风量,风口风量测试可用热电风速仪,测出平均风速,计算出风量。测试次数不少于3-5次于不同点数。

7、根据设计数值计算出量度比例量最低点,并设定此参数点比例数值为1;

8、将其他大于比例数值调整为1,在调整过程中,不断量度参数点比例数值,当数值不是1时,立刻增减主管风量必须保持数值为1;

五、动调节系统及检测仪器联动校验

1、熟悉自控图纸,清楚控制方案;

2、检查现场控制器及控制元件安装是否正确;

3、检查水阀、风阀、传感器等控制元件与现场控制器接线是否正确;

4、测试水阀、风阀、传感器等控制元件功能是否正常;

5、测试现场控制器是否实现自动控制功能;

6、各项设备测试后具备使用功能并正常开启运行后,需进行系统联合校验,检测各个控制元件能否根据控制器设定参数,实行自动调节,并用仪器检测每个空调区域参数是否满足设计要求。